消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题
登录     

消防打工人

暂无说说

粉丝:2 关注:0
关注

  • 消防检测报告
    发表评论: 不一定要一个一个用烟枪试才能发现问题,现实是检测时没人核对现场设备实际安装数量与控制器连接数量是否有差异。在主机上查一下设备数量再与竣工资料里的设备数量比较一下也增加不了多少人工成本吧?不想做的事总能找到借口!

    0 0 2023-07-29 20:49

  • 消防检测维保人员职业资格需要高级?
    发表评论: 中级操作员可以在消控室值班。技师一个也没有,因为国家就没有开设技师的评定。

    0 0 2021-10-30 22:35

  • 消防控制室合并
    发表评论: 可以合并,但合并后仍然要符合规范要求,合并后的消控室也要能控制三栋建筑的全部设施,多线要能控制风机,消防电话也要都能打通到消控室。

    0 0 2021-10-16 23:44

  • 消防水泵启动后需要稳压泵停泵,这个功能是怎么实现的
    发表评论: 稳压泵是通过电接点压力表来控制启停的,消防泵启动后管网压力上升达到电接点压力表上限时控制稳压泵停止。

    0 0 2021-10-10 21:22

  • 建筑的分类
    发表评论: 你没有具体的例子不好分析。医疗建筑属于公共建筑,如果只有一层就是单层公共建筑,如果是多层建筑就是高度大于24米的医疗建筑要按一类高层公共建筑归类。

    0 0 2021-10-06 23:04

  • 避难间的设置
    发表评论: 5.5.32 建筑高度大于54m的住宅建筑,每户应有一间房间符合下列规定:这句话可以简化为“住宅建筑每户应设一间……”,建筑高度大于54米是主语住宅建筑的定语,所以不管楼层高低每户都要设。

    1 0 2021-10-06 22:45

  • 消防检测中合格判定A、B、C的划分标准在哪里找呢?
    发表评论: 主要是在火灾自动报警系统和自动喷水灭火系统的验收规范里,火灾自动报警系统施工及验收标准GB50166第5.0.5条,自动喷水灭火系统施工及验收规范GB50261第8.0.13条及条文说明。

    0 0 2021-10-05 22:12

  • 铝粉厂房可以设自喷吗?
    发表评论: 要看铝粉颗粒的直径,直径越小越容易与水发生反应,而且厂房内的加工设备工作时通常都会发热,所以铝粉厂房不宜设置水灭火系统。

    0 0 2021-10-05 21:47

  • 消防泵启动
    发表评论: 通常情况下水泵控制柜在手动状态下是无法远程启动的,具体情况要看现场水泵控制柜内远程启动控制线的连接方式,你可以进行实地测试确认相关功能。

    1 0 2021-10-05 21:42

  • 高层住宅的火灾危险等级是什么?
    发表评论: 是灭火器。多谢指点。

    1 0 2021-10-01 23:20

  • 消防检测报告
    发表评论: 不全检怎么能保证与实际情况相符?现场有太多不注册、不开号的情况,不全检就发现不了。

    0 0 2021-09-09 23:29

  • 火灾自动报警系统主机故障控制在多少是符合要求的
    发表评论: 没有故障符合要求

    0 0 2021-07-10 23:31

  • 是否需要设置"双自"系统
    发表评论: 8.3.1 除本规范另有规定和不宜用水保护或灭火的场所外,下列厂房或生产部位应设置自动灭火系统,并宜采用自动喷水灭火系统:2 占地面积大于1500m²或总建筑面积大于3000m²的单、多层制鞋、制衣、玩具及电子等类似生产的厂房;8.4.1 下列建筑或场所应设置火灾自动报警系统:1  任一层建筑面积大于 1500m² 或总建筑面积大于 3000m² 的制鞋、制衣、玩具、电子等类似用途的厂房;你这个厂房整个都要设“双自”。

    1 0 2021-07-01 23:46

  • 模块的应用
    发表评论: 自动报警系统需要监视其它系统设备状态时要用到输入模块(也叫监视模块),例如监视水流指示器、信号阀、压力开关等设备的状态;需要控制其他设备动作时要用到输出模块,例如控制警铃动作或控制音箱播放应急广播;既需要控制设备动作也需要监视设备状态状态时要用到输入输出模块(也叫控制模块),例如控制风阀启闭、电梯迫降、非消防电源强切、防火卷帘下降等;需要在控制室直接控制现场设备启停时要用到直控模块,例如消防水泵、消防风机等的控制。

    0 0 2021-03-14 22:30

  • 6000平方米行政办公楼建筑防火要求,需要设置哪些消防设施?
    发表评论: 6000平米的办公楼多少层?建筑高度多少?平面布局是什么结构?

    0 0 2021-03-10 23:23

  • 含有电影院的餐厅是属于什么场所呢?
    发表评论: 带有娱乐功能的餐厅属于娱乐场所。

    0 0 2021-02-26 14:53

  • 造纸丙类厂房的消控室,消泵房安工业还是民用建筑确定疏散距离?
    发表评论: 你这都厂房了当然是工业建筑。

    0 0 2021-02-26 14:49

  • 消防稳压泵的火灾报警联动控制要求
    发表评论: 火灾报警联动控制只针对消火栓泵、喷淋泵等灭火应急供水泵。稳压泵的作用是日常维持管网压力,不通过报警系统联动控制,而是通过电接点压力表来控制,当管网压力低于电接点压力表设定的低压值时启动稳压泵,当管网压力高于电接点压力表设定的高压值时停止稳压泵。

    5 1 2021-02-26 14:46

  • 柜式预制灭火系统在一个防护区最多设计个数?
    发表评论: 《气体灭火系统设计规范 GB50370-2005》3.1.14 一个防护区设置的预制灭火系统,其装置数量不宜超过10台。

    0 0 2021-02-26 14:40

  • 固定消防水炮代替室内消火栓系统
    发表评论: 《消防给水及消火栓系统技术规范 GB50974-2014》 中7.4.6 室内消火栓的布置应满足同一平面有2支消防水枪的2股充实水柱同时达到任何部位的要求。满足这个要求就应该可以的。

    0 0 2021-02-26 14:34

1
积分
25
提问
3
回答
20

当前头衔

专家

如何申请为专家

尚未开通,谢谢

个人简介:
最新动态

关闭