歌舞娱乐自动灭火系统
发表评论:
是指“任一层”的面积大于300平方米,比如你说的2层320平方米。
0
0
2024-02-06
1、楼梯间消火栓明装是否违反建规6.4.1-3楼梯间内不应有影响疏散的凸出物或其他障碍物?
发表评论:
建规6.4.1条第3款的条文说明是这么描述的“人员在紧急疏散时容易在楼梯出入口及楼梯间内发生拥挤现象,楼梯间的设计要尽量减少布置凸出墙体的物体,以保证不会减少楼梯间的有效疏散宽度。”所以在保证楼梯间疏散净宽度的前提下,室内消火栓箱可以明装,不违规。
0
0
2024-02-06
水泵接合器设置场所
发表评论:
都用,哪一条规范要求严格就用哪一条
0
0
2024-02-06
安全出口应急照明
发表评论:
没有明确说要装, 但是 《 消防应急照明和疏散指示系统技术标准 》 GB51309-2018 表3.2.5条有这样的描述“IV-6 安全出口外面及附近区域、连廊的连接处两端”这句话对应的照度为“不应低于1.0Lx”,所以当安全出口外地面应急照度不满足1Lx的要求时,安全出口外需要设置应急照明灯。
0
0
2024-02-06