消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

安全出口应急照明

安全出口需要安装应急照明灯具吗?

徐茂建 | 2024-02-02 15:44
请写下您的回答回答

回答 | 2

喜欢晴天 2024-02-06 14:49 00 [回复]举报

没有明确说要装, 但是 消防应急照明和疏散指示系统技术标准  GB51309-2018 3.2.5条有这样的描述“IV-6 安全出口外面及附近区域、连廊的连接处两端”这句话对应的照度为“不应低于1.0Lx”,所以当安全出口外地面应急照度不满足1Lx的要求时,安全出口外需要设置应急照明灯。

马先生 2024-02-24 13:32 00 [回复]举报

安全出口需要安装应急照明灯具吗?

;需要

关闭

关闭

手机APP下载