消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

歌舞娱乐自动灭火系统

条文中设置在多层建筑第一层至第三层且楼层建筑面积大于300㎡的地上歌舞娱乐放映游艺场所需要上自动灭火系统,请问是任意一层大于300平方,还是总面积大于300平方,比如2层320平方,需要设自动灭火系统吗?

鹏程亿里 | 2024-02-05 18:49
请写下您的回答回答

回答 | 2

安洪全 2024-02-06 09:42 00 [回复]举报

任意层


喜欢晴天 2024-02-06 15:39 00 [回复]举报

是指“任一层”的面积大于300平方米,比如你说的2层320平方米。

关闭

关闭

手机APP下载