全部分类
- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 防火单元·底层逻辑
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
消防水池进水管道是否遵循《消防给水及消火栓系统技术规范》中8.2管道设计规定
消防水池进水管采用了电热熔管,请问消防水池进水管是否属于《消防给水及消火栓系统技术规范》8.2管道设计规定 中的室内架空管道范围
EHS专家-DL 2025-03-18 15:07 0 赞
0 踩 [回复] 举报
由《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014第8.2条“管道设计”: 该条款主要针对室内架空消防管道的材料选择、连接方式及安装要求,明确要求室内架空管道应采用热浸锌镀锌钢管或无缝钢管,并优先采用沟槽连接件、法兰或卡压式连接,特殊情况下可采用焊接。而“室内架空管道”定义:通常指建筑物内明装或架空敷设的消防管道,需满足耐火性、耐腐蚀性及机械强度要求。
消防水池进水管的属性: 消防水池进水管属于消防给水系统的补水管道,其功能是向消防水池供水,而非直接参与灭火系统(如消火栓、喷淋管道)。
安装位置分类:若进水管埋地敷设或室外安装,则不属于室内架空管道范围;若进水管在室内架空敷设(如穿过建筑结构或沿顶棚、墙面明装),则需符合第8.2条要求,而您说的消防水池进水管采用电热熔管,如若是在室内架空安装,则违反第8.2条对管道材料及连接方式的规定。
好的,感谢答疑!