消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

低压压力开关、流量开关的动作信号需要反馈至消防联动控制器吗?

低压压力开关、流量开关的动作信号需要反馈至消防联动控制器吗?

any祥 | 2025-04-15 16:40
请写下您的回答回答

精彩评论

潘天坤 2025-04-15 17:14

需要信号反馈


消防给水及消火栓系统技术规范 GB50974第13.2.17条第2款规定: 流量开关、低压压力开关和报警阀压力开关等动作,应能自动启动消防水泵及与其联锁的相关设备,并应有反馈信号显示


火灾自动报警系统设计规范 GB50116第4.2.1条规定:水流指示器、信号阀、压力开关、喷淋消防泵的启动和停止的动作信号应反馈至消防联动控制器





查看原文
回答 | 2

小唐12321 2025-04-15 16:57 00 [回复]举报

潘天坤 2025-04-15 17:14 20 [回复]举报

需要信号反馈


消防给水及消火栓系统技术规范 GB50974第13.2.17条第2款规定: 流量开关、低压压力开关和报警阀压力开关等动作,应能自动启动消防水泵及与其联锁的相关设备,并应有反馈信号显示


火灾自动报警系统设计规范 GB50116第4.2.1条规定:水流指示器、信号阀、压力开关、喷淋消防泵的启动和停止的动作信号应反馈至消防联动控制器





关闭

关闭

手机APP下载