消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

机械排烟系统

请教一个问题:卖场内有自己的完整的机械排烟系统,排烟风机在楼顶。有个租户消防改造,在自己租赁区域的风管上加了一台排烟风机,风机口设置在卖场里的风井里。这种情况是否合规,依据是什么。谢谢。

花hua公子 | 2025-04-15 22:02
请写下您的回答回答

回答 | 3

小唐12321 2025-04-16 14:44 00 [回复]举报

怎么去屋面,共用风管还是自己加装风管,他们是否单独系统,是否能联动。

消防网友62117 2025-04-16 14:55 00 [回复]举报

肯定不行的

1)建筑防烟排烟系统技术标准 GB51251-2017 >4.4.5 排烟风机应设置在专用机房内,机房并应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016的规定。

2)加风机需与大楼报警联动

3)不能保证不破坏原有排烟系统的运行

消防网友68723 2025-04-17 11:17 00 [回复]举报

风井的性质属于什么

关闭

关闭

手机APP下载