消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

消防登高救援场地与建筑物中间是否可以设置停车位

消防登高救援场地与建筑物之间距离不宜小于5米,不应设置妨碍消防车操作的树木,架空管线和车库出入库,是否可以设置停车位。

马鹏波 | 2025-06-25 12:50
请写下您的回答回答

回答 | 5

小唐12321 2025-06-25 15:02 00 [回复]举报

按要求肯定不行,登高车腿怎么撑开。

九点半到家 2025-06-25 15:38 00 [回复]举报

单多层间隔布置的可以,不得占用车道和登高操作场地

潘天坤 2025-06-26 08:03 00 [回复]举报

一般不行,不能妨碍消防车操作

李勤 2025-06-26 08:08 00 [回复]举报

不可以。

牛丫头消防课堂 2025-06-27 00:17 00 [回复]举报

依据《建筑防火通用规范》 GB55037-2022第12.0.2条

建筑周围的消防车道和消防车登高操作场地应保持畅通,其范围内不应存放机动车辆,不应设置隔离桩、栏杆等可能影响消防车通行的障碍物,并应设置明显的消防车道或消防车登高操作场地的标识和不得占用、阻塞的警示标志。

关闭

关闭

手机APP下载