消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

请教一下各位老师关于火灾探测器设置的问题

某厂设置了集中控制型火灾自动报警系统,但在该厂食堂设置为能够独立探测并报警的一体式火灾探测器(装7号电池的那种),不能接入中控室的火灾自动报警系统,是否合规?

消防小萌新 | 2025-06-26 08:35
请写下您的回答回答

回答 | 6

LHH2737 2025-06-26 14:58 00 [回复]举报

如果食堂是独栋建筑,本身并不需要设置自动报警系统,那就没有问题

但是厨房采用可燃气体时应设置可燃气体探测报警装置,并直连消控室

消防小萌新   回复: LHH27372025-06-27 10:33

收到,谢谢老师指导

0    0 [回复]举报

小唐12321 2025-06-26 15:01 00 [回复]举报

独立食堂面积,需不需要设置报警系统,

消防小萌新   回复: 小唐123212025-06-27 10:32

收到,谢谢老师

0    0 [回复]举报

牛丫头消防课堂 2025-06-27 00:00 00 [回复]举报

你要根据你这个食堂建筑的面积、高度等内容考虑是否必须设置火灾自动报警系统;还要考虑是否存在机械排烟、预作用系统、防火卷帘等需要联动的消防设施,如果需要联动,那么必须联网,不能采用独立式烟感。

消防系统的设置,是一个整体,要有系统考虑的理念。

消防小萌新   回复: 牛丫头消防课堂2025-06-27 10:32

谢谢老师

0    0 [回复]举报

关闭

关闭

手机APP下载