消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

喷淋支管安装

喷淋主管可以向下开三通吗?


消防网友67695 | 2025-06-27 08:47
请写下您的回答回答

回答 | 3

小唐12321 2025-06-27 11:27 00 [回复]举报

跟方向没关系,看你管大小来确定连接方式。如果机械三通还有距离要求

牛丫头消防课堂 2025-06-27 12:33 00 [回复]举报

三通、四通与你水平安装、垂直安装没关系。

第一,三通、四通等之间的间距要不超过规范要求;

第二,做好支架、吊架的固定。

李勤 2025-06-27 17:13 00 [回复]举报

和方向没关系,和管径、间距有关。

关闭

关闭

手机APP下载