全部分类
- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 规范·专题·文件汇总
- 新规解读
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
物流建筑的非承重外墙耐火等级
现有一个物流项目(密集自动化分拣2层厂房),耐火等级一级,防火分区按《物流建筑设计规范》的防火分区面积来设计达到两万多(有自喷),现非承重外墙根据《建筑防火设计规范》3.2.12要求采用0.25小时不燃性墙体设计来设计,但审图机构要求要0.75小时,理由是《物流建筑设计规范》中已经放大了防火分区面积,这个外墙耐火时间就不能放宽,但我个人理解规范还是允许放宽的,请问我理解规范有错误吗?