全部分类
- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 建筑防火·底层逻辑
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
湿式报警阀系统侧与供水侧压差范围多少属于符合,压差大是怎么形成的
百度有说0.2MPa内算符合,有的说系统侧大于供水侧一点就行,我现状供水侧压力0.3MPa,系统侧压力0.6MPa,压差大是怎么形成的
我头发贼黑 2024-06-11 08:46
2 赞
0 踩 [回复] 举报
压差应小于0.01MPa,依据自喷验收规范9.0.6,供水侧查看稳压泵是否处于正常压力值并查看供水侧存在不保压漏水状况,其次就是每季度测试报警阀组放水阀及其功能,并保持压差处于规定范围
黄-江西省景德镇市 回复: Joyful2024-06-11 14:36
你的问题描述太过简单和片面了,有很多问题会导致你所描述的结果,没法做较为精准的回答。
首先,你要查图纸核实系统的设计压力,高位消防水箱的保压稳压形式及保压稳压压力值,最不利点压力,湿式报警阀对应保护的防火分区或楼层段等;
其次,去现场核实各压力表显示参数,闸阀状态等;
最后,针对你核实图纸的系统参数和现场实际数据组织好文字提问。
你所单纯的调整系统侧或供水侧压力以达到压差标准范围,那这种调整后的压力是不是就是图纸设计压力呢?甚至调低了系统侧压力还会导致中高段楼层没水没压的状况,调整后压力远低于最不利点的工作压力,甚至为零。
希望楼主结合上述建议严谨对待!

那压差调整通过排水将压力调整至0.4MPa,供水侧压力使用稳压泵打压,从而来实现压差0.01MPa?