全部分类
- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 建筑防火·底层逻辑
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
须尽欢 2024-07-03 09:46 0 赞
0 踩 [回复] 举报
能不能详细描述一下,联动测试A区,其他区域烟感报火警?
潘天坤 2024-07-03 12:25 0 赞
0 踩 [回复] 举报
理论上烟感不会报警,如果误吸入烟雾可能确认单会亮
一般来说本防火分区A区接收到两个报警信号,全楼声光和广播都会动作,这种情况A防火分区跟其他防火分区的声光和广播都会动作呢
还是说A防火分区接收到两个报警信号,A防火分区的声光和广播没有动作,这个是有问题的
香.香 2024-07-03 14:40 0 赞
0 踩 [回复] 举报
消防联动测试A防火分区,A区的防烟风机要联动启动,如果联动测试的又正好是是A 区内的同一防烟分区的话,该防烟分区的排烟风机、补风机也要启动,如果联动测试点又正好位于同一防烟分区且位于电动挡烟垂壁附近的话,垂壁也会启动,整栋大楼的声光、广播也会启动。还有,卷帘,防火门等等达到一定逻辑都会动作,这是“与”逻辑关系。至于探测器它是自动触发器件,它的作用主要是报警。有一种情况,当你做联动测试使用烟雾弹模拟火灾的时候,你在A防火分区模拟火灾,A防火分区相关设备会动作,探测器也会报火警。当烟雾飘到其它相邻防火分区的时候,其它防火分区的探测器探测到也会报火警。根据你的字面意思来回答问题,不是逻辑关系。
A区做联动测试,吹了两个烟感主机有火警了,然后其他区域的个别烟感也报火警