[置顶]【图】请问下,水池液位怎么标注是正确的?这样标对吗?
-
[置顶]一问一答 | 疏散通道、疏散走道、疏散出口的净高度均不应小于2.1m
疏散通道、疏散走道、疏散出口的净高度均不应小于2.1m
-
丙类仓库设置夹层,夹层下方设置是否要设置火灾报警和自动喷水灭火系统
多层并类仓库的一层,整个仓库90%面积采用钢架加多孔钢板搭建夹层,多孔钢板开孔面积小于15%,夹层安装货架存放货物,夹层下方未设置火灾探测器和自动喷水灭火系统; 那么夹层是按照楼层还是货架确定性质, 如果按照楼层,那么耐火极限就不符合要求,需要拆除,如果按照货架,高度又没有大于7.5m,那么夹层下方是否需要设置火灾探测器和自动喷水灭火系统
-
配电所内小配电室可否向大配电室开门疏散?
请问:多层变电所,每个楼层配电室有2个安全出口,配电室内有小配电室,小配电室向大配电室开门疏散,满足防火通规第4.1.4条第2点要求吗?
-
灭火器年检是否废止
现在灭火器是否还需要年检,还是到达报废年限后直接报废呢?《建筑设施通用规范》上删除了年检,《建筑灭火器配置验收及检查规范》任然要求年检,请问还需要年检吗,以哪个标准为准呢?
-
改造项目是否需要增设救援窗
请问一下各位老师,有个北京市的室内装修改造项目,位于一类高层办公楼的3层,整层室内装修改造,不涉及外立面改造,原建筑是13年设计的,未设计消防救援窗。请问这种情况是否需要增设消防救援口?
-
关于是否设置自动喷水灭火系统和机械排烟系统
向各位老师请教一个问题:有一个新建工业园区员工宿舍楼,地上7层,建筑高度23.7m,属于多层公共建筑,一层为员工餐厅、二至七层均为宿舍,二至七层疏散走道长度超过20米(疏散走道两边是员工宿舍)。请问:1、需不需要设置自动喷水灭火系统;2、疏散走道需不需要设置机械排烟设施。谢谢!
-
按照汽车库设计规范的条文是否应该设计汽车的疏散通道,地下车库防火分区分隔的防火卷帘在汽车车道上是否需要全降。
-
乙类仓库的防火分区划分是否应强制执行?
请教专家有这样一个问题:经查漂粉精仓库(火灾危险性乙类)单层占地面积1500平米,未按规范划分防火分区。
-
丁类厂房,自主加装了自动报警系统需要配备中级消防人员
我们公司属于丁类厂房,为了强化管理自主增加了一套自动消防报警系统,请问这种情况下,需要配备中级消防人员吗?按照规范,丁类厂房连烟感都不需要配备的。感觉自己有点找事做。