消防问答 > 应急照明疏散指示 提问

请教一下应急照明实际的照度计算方式

请教一下应急照明实际的照度计算方式,或者有没有对应的计算软件。

请写下您的回答回答

共 4 回答

张治福 24-09-02

用照度计,在测试的点进行测试,得出的数据就是实际照度,对比标准要求的照度要求,进行判定。

0 0 [回复]举报

周家斌 24-09-02

参考:平均照度(Eav) = 光源总光通量(N × Φ) × 利用系数(CU) × 维护系数(MF) / 区域面积(m²)

其中,光源总光通量(N × Φ)是指所有光源发出的光通量总和;利用系数(CU)反映了照明系统中光的利用率,即有多少比例的光能够到达目标区域;维护系数(MF)考虑了照明设备随时间老化导致的光输出减少,以及房间灰尘积累对光线反射效率的影响;区域面积则是指需要照明的空间面积

0 0 [回复]举报

潘天坤 24-09-02

照度的计算比较复杂,可以参照表格参数选择灯具

每个灯具的光通量、维护系数、安装高度、安装间距,这些都会影响照度的计算,具体计算方式如下

0 0 [回复]举报

早安 24-09-09

天正电气 有照度计算。

0 0 [回复]举报

最新问题

关闭

关闭