大型消防泵启动方式?
消防验收发电厂及一些大型企业消防泵供电10KV消防泵功率300多千瓦,消防泵控制柜启动方式有何要求?软启动还是星三角?需要设置应急启动装置吗?
消防资源网 2025-04-17 10:21 0 赞
0 踩 [回复] 举报
9.3.9 煤化工工厂消防水泵站可采用安全可编程序控制器(PLC)独立控制,系统压力、水位及报警信号、水泵运行及控制阀启闭状态信号应实时显示并记录。
9.3.9 目前国内消防控制柜主要针对380V低压泵控制柜提出的相关技术要求,煤化工工厂消防水主泵均为6000V以上高压电机驱动泵,无对应的消防产品标准可采用。目前煤化工工厂大都采用DCS、PLC或F&S系统控制,为了规范消防控制系统,本标准首次提出消防水泵站可采用安全可编程序控制器(PLC)独立控制,系统压力、水位及报警信号、水泵运行及控制阀启闭状态信号应实时显示并记录。目前市场上用于安全可编程序控制器失效概率(PFD)一般要求不小于0.01%,主要技术要求为:
(1)控制器、电源模块、网络通信模块均1:1冗余设计;
(2)当AC220V电源出现故障时,控制系统连续工作时间不少于3h;
(3)需要联锁启动控制的I/O卡1:1冗余配置。
此外,还要求控制系统具备与厂区计算机监控管理系统通信的功能,具备接收火灾报警控制器的报警信号等要求。