全部分类
- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 规范·专题·文件汇总
- 新规解读
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
审查合格但施工未完成的建筑可否根据新出规范降低消防安装标准(仅排烟系统)?
2021年完成设计及消防审查通过的大型公建,机械加压送风系统竖向风道为金属风道,现进行机械加压送风系统安装,可否依据《建筑防火通用规范》GB 55037-2022(实施时间:2023-06-01)变更金属竖向风道为内壁光滑处理的土建风道?
周家斌 2024-06-05 14:59 0 赞
0 踩 [回复] 举报
《通规》是最低的原则性要求,具体实施还需要各专业规范,内壁光滑的土建井道只是各定性,光滑到什么程度并无要求,光滑的井道漏风量又怎样?很难判断,眼下还是按照《烟规》要求使用内衬镀锌铁皮风管风道。设计人员一般不会犯傻。