消火栓主泵启动压力0.4MP,稳压泵启停为0.5-0.6MP,当消防泵为手动状态,管网用水,一直降压到多少多少稳压泵会停止到达设计压力?这个是稳压泵设计压力决定还是如何接线实现?
消火栓主泵启动压力0.4MP,稳压泵启停为0.5-0.6MP,当消防泵为手动状态,管网用水,一直降压到多少多少稳压泵会停止到达设计压力?这个是稳压泵设计压力决定还是如何接线实现?
17391276339 2024-07-22 20:23 0 赞
2 踩 [回复] 举报
稳压泵达到上限压力0.5mpa停泵,这个是稳压泵出水侧电接点压力表及稳压泵控制柜实现的。
0.6是稳压泵停泵压力,0.5是稳压泵启泵压力,管网压力继续下降到0.4时,消防泵启动,稳压泵停。利用电接点压力表可以实现稳压泵启停