整个厂区已设有消防控制室,是否还需要在每栋洁净厂房单独设置消防值班室或控制室
按规范《洁净厂房设计规范 [附条文说明] GB50073-2013》“9.3.4 洁净厂房应设置消防值班室或控制室,并不应设在洁净区内。消防值班室应设置消防专用电话总机。”条文,整个厂区已设有消防控制室,是否还需要在每栋洁净厂房单独设置消防值班室或控制室?
消防网友78337 2023-02-21 20:38 1 赞
0 踩 [回复] 举报
图审老师这样要求是可以这样认为的。结合后一条9.3.5,这样要求是可以的,感觉有点严。
解决方案可以试试,每栋厂房设置独立集中报警主机,主机能独立实现完全的报警和联动,同时将报警联动全部汇总到中心消控室,每栋厂房的主机不设置人员值班。主机在主入口处等部位,方便紧急情况下的操作处置。
huanglong3721 2023-02-22 09:30 0 赞
0 踩 [回复] 举报
9.3.4 洁净厂房应设置消防值班室或控制室,并不应设在洁净区内。消防值班室应设置消防专用电话总机。
请注意有值班室或控制室,可以是值班室,也可以是控制室