小区规模太大了,每栋一台壁挂火灾报警主机,此主机与消控室是如何联动关系?
小区规模太大了,每栋一台壁挂火灾报警主机,假如 2#楼有2个火警信号, 此楼栋的主机 与 消控室的总火灾报警主机 , 火警信号在楼栋主机和消控室主机显示和反馈是怎样逻辑关系? 同时又是怎样的 联动关系?
消防网友78337 2023-03-09 10:37 1 赞
0 踩 [回复] 举报
14.2.3 建筑高度为100m或35层及以上的住宅建筑,应设消防控制室、应急广播系统及声光警报装置。其他需设火灾自动报警系统的住宅建筑设置应急广播困难时,应在每层消防电梯的前室、疏散通道设置声光警报装置。
条文说明
14.2.3 建筑高度为100m或35层及以上的住宅建筑要求每栋楼都要设消防控制室,其他住宅建筑及住宅建筑群应按规范要求设消防控制室。住宅小区宜集中设置消防控制室,消防控制室要求24小时专业人员值班,设置多个消防控制室,需增加专业人员值班,增加系统维修维护量,增加运营成本。
每栋的主机是独立主机可以独立使用,完成该楼栋的所有关相关联动功能。
消控室主机为总主机应反馈所有信号,并控制共用的消防喷淋泵等。